제목 LJC18A3-Z/BY 센서와 릴레이 결선에 대한 검토
작성자 한올기술 (ip:)
  • 작성일 2019-02-26 19:39:36
  • 추천 추천하기
  • 조회수 991
평점 0점

안녕하세요!

이번 포스팅은 저희에게 PNP 센서를 구매 하셨던 구매자의 의뢰 건입니다.

PNP센서를 릴레이를 통해 제어할 목적으로 회로 구성 및 실험 중 센서 오동작이 발생 되어

이를 바로잡기위해 검토한 내용입니다.


문제의결선은 아래 내용으로 센서 S선을 릴레이에 바로 연결하였고, 반대편에 GND선을 연결하였습니다.

그랬더니 센서가 동작을 아예 하지 않았 던 현상인데요. 물론 릴레이 연결 전에는 정상 동작을 하였던 센서지요!


결선의 문제는 GND - 릴레이 - 센서 S선을 통해 센서에 고스란히 GND 전원이 공급되고 있었 던 것입니다.


>> 보완

센서 S선과 -12V 선을 연결하는 저항을 추가하는 작업을 하여 정상화를 요청하였던 내용입니다.